网站推广.NET

网站推广.NET

it系统是什么

来源:互联网

本教程操作环境:windows7系统、Dell G3电脑。

IT系统是国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统之一,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。 第一个字母表示电源端与地的关系: T 表示电源端有一点直接接地;I 表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系: T 表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N 表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地有直接电气连接。

系统介绍

IT系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。

在lT系统内:

  • 电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;

  • 所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。

由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。

IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。

IT系统特点(不引出中性线)

  • -发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;

  • -发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;

  • -220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;

  • -安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 

IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。

适用范围

由于 IT 系统的不利因素使它的应用受到限制。 在我国由于不了解 IT 系统,除在矿井、冶金企业以及有些局部范围内采用 IT 系统外,在建筑物电气装置配电中几乎不采用 IT 系统。

  • 医院内的手术设备和维持病人生命的设备

一些维持病人生命的电气医疗设备, 例如心肺系统体外循环设备, 如果中断供电将很快导致病人生命危险, 不间断供电可靠性高的 IT 系统可避免这一危险。 

  • 某些集会场所的安全照明

这可分为两种情况:一种是人员众多的集会场所,在事故断电时其疏散照明应采用IT系统以确保人员的安全疏散;另一种是有重大政治影响的重要集会场所,中断供电将造成严重的政治影响,这种场所内包括照明用电的配电系统应全部采用IT系统。 [4] 

  • 矿井

不论是煤矿或金属矿,都属电气危险大的特殊场所。矿井下有地下水,必须保证抽水泵的供电,以免井下人员被淹。煤矿井下的抽风机也必须保证供电以排出瓦斯。另外人员上下矿井的电动车和采挖生产都需依赖可靠的电源,采用IT系统能很好地保证供电的不间断。

  • 玻璃厂

玻璃厂如果事故断电且断电时间过长,玻璃溶液将凝固在玻璃熔炉内,使玻璃熔炉报废。

某些电炉和试验设备

某些电炉内的热加工件如果中断供电将使加热件报废或质量降低。 重要试验设备如果中断供电将使此前长时间的试验工时报废。

  • 冶金厂

此类工厂内有许多设备如果供电中断很可能导致严重危险。例如钢铁厂的冶金炉如果断电而停供冷却水,将导致炉体烧塌的危险。

  • 发电厂的厂用电

发电厂的厂用电如果事故中断,将影响整个地区的安全供电。

  • 化工厂

化工厂如果事故中断供电,复杂的生产流程被打乱,需花费长时间来恢复正常生产,导致巨大的经济损失。

it系统